|
|
标准编号:T/ZDL 006.2-2003
中文名称:重要活动场所电力保障规范 第2部分 应急电源管理
英文名称:
发布部门:浙江省电力行业协会
发布日期:2023-07-18
实施日期:2023-07-20
标准状态:现行
标准页数:9页
内容简介:5应急电源配置规范5.1特级重要活动场所5.1.1特级场所的保电可采用微网供电方式,采用微网供电方式时,微网作为主供电源,正常电源作为备用电源,具体方案应通过相关专家论证。5.1.2特级场所应增加微网电源及临时电源等设备的监控信息:(1)重要负荷末端配电箱进出线路的电压n电流、温度等信息。(2)ATS的接入电源位置、动作信号等。(3)UPS的输出电压、电流、温度及持续时间等。(4)自备发电机的电压、电流、温度及启动信号等。5.2一级重要活动场所5.2.1一级场所应配置应急母线段,应急母线段仅供特别重要、重要负荷接入,严禁其他负荷接入。应急母线段预留应急发电机接驳条件,重要活动期间接入应急发电机(车)做为应急备用电源,配置容量至少应能满足保电重要负荷的120%要求。
T_ZDL 006.2-2003 重要活动场所电力保障规范 第2部分 应.pdf
(3.33 MB)
标准文档截图:
 |
|