标准编号:GB/T 38428.2-2021
中文名称:数据中心和电信中心机房安装的信息和通信技术(ICT)设备用直流插头插座 第2部分:5.2 kW插头插座系统
英文名称:Direct current (DC) plugs and socket-outlets for information and communication technology (ICT) equipment installed in data centres and telecom central offices—Part 2:Plug and socket-outlet system for 5.2 kW
发布部门:国家市场监督管理总局 国家标准化管理委员会
发布日期:2021-10-11
实施日期:2022-05-01
标准状态:现行
标准页数:21页
内容简介:本文件规定了数据中心和电信中心机房安装的信息和通信技术(ICT)设备用5.2 kW插头插座系统的型式尺寸、结构、电气性能、机械性能等技术要求。本文件适用于具有两个带电触头和一个接地触头的、额定功率为5.2 kW、额定电压范围为直流 294 V 至400 V的Ⅰ类设备用的插头和固定插座。它们仅用于为直流信息和通信技术设备供电。 符合IEC TS 62735-1:2015的2.6 kW系统与符合本部分的系统安全兼容,因此可以将2.6 kW插头插入5.2 kW插座,但不能将5.2 kW插头插入2.6 kW插座。 在第3段之后增加: 插头和插座的最大电流为: ——当带电触头间的电压为400 V DC时,为13 A; ——当带电触头间的电压为294 V DC时,为17.6 A。 当带电触头之间的电压下降到260 V DC时,可以升至20 A直流,最多持续10 min。 将第5段中的第二个破折号内容替换为: ——过电流保护(每个插座或多位插座不超过17.6 A或更少)。