本标准旨在规范10 kV~110 kV电压等级的变压器保护、母线保护、母联(分段)保护、站用变保护(含曲折形接地变保护)、并联补偿电容器保护、并联补偿电抗器保护及辅助装置的配置原则、功能要求、技术要求、组屏(柜)原则和二次回路设计等,提高继电保护设备制造及设计的标准化,为继电保护的管理和运行维护工作创造有利条件,提升继电保护运行管理水平。 凡南方电网内从事继电保护的运行维护、科研、设计、施工、制造等单位均应遵守本规范。新建厂站的10kV~110kV元件保护及辅助保护均应执行本规范。因保护回路受原设计接线的限制,运行厂站的10kV~110kV元件保护及辅助保护改造工程,在确保施工安全和运行维护方便的基础上,可参照执行,并做好与现场运行规程的衔接,避免出现新的安全隐患。 本技术规范代替Q/CSG 110032-2012《南方电网10~110 kV元件保护技术规范》,与Q/CSG 110032-2012相比,除编辑性修改外主要技术变化如下: ——更新、补充了规范性引用文件(见2规范性引用文件); ——增加了保护装置基本分类(见5.1); ——增加了保护装置软件版本构成方案(见5.2.1); ——增加了装置压板设置方式要求(见5.2.2、5.2.3); ——增加了保护装置远方控制功能的要求(见5.2.16); ——进一步明确了变压器保护的复压、方向元件要求(见6.2.2); ——增加主后合一变压器保护的低压中性点零序电流保护功能(见6.2.5、6.3.5); ——增加了主后合一变压器保护装置不停电传动断路器的功能要求(见6.2.9); ——增加110kV及以下电压等级的变压器保护、母线保护和110kV母联(分段)光缆跳闸装置技术要求(见6.5、6.12、7.4、7.6、8.3、8.4); ——完善了110kV及以下母线保护技术原则(见7.2); ——简化了电容器保护装置类型(见11.1、11.4); ——增加了电抗器保护差动保护功能(见12.2.1); ——规范了保护装置定值单格式(见规范性附录A); ——增加了附录B智能站过程层接口和虚端子; ——增加了附录C电缆跳闸装置继电保护信息; ——增加了附录D光缆跳闸装置继电保护信息; ——增加了附录G~M保护模型要求; ——增加了附录O~W保护屏面机柜端子排布置示意图。 本规范的附录A~D、F~M为规范性附录,附录E、N~W为资料性附录。 本规范由中国南方电网有限责任公司系统运行部提出。 本规范由中国南方电网有限责任公司系统运行部归口并解释。 本规范主要起草单位:广州供电局、广州电力设计院、广东电网公司、广西电网公司、云南电网公司、贵州电网公司、海南电网公司和南京南瑞继保电气有限公司、北京四方继保自动化股份有限公司、长园深瑞继保自动化有限公司。 本规范主要起草人:李正红、蔡燕春、刘千宽、丁晓兵、张弛、李捷、徐鹏、徐舒、李洪卫、李妍红、区燕敏、余群兵、晋龙兴、杨志贤、李文正、曾兵元、陈力、郭晓、曹飞、苏小雷、陆兆岩、周敏慧、王龙、梁臣、张光普、余锐、宗海翔、陈洪利、高小全、江志武、许国江等。 本技术规范于2012年首次发布。 本技术规范自2018年6月起试行。
|