内容简介:序号 操作流程 部件 标准工时 备注1 关闭机组电源确保机组处于停机状态 电配箱 1分钟 2 人员做好一级防护后打开机组回风段检修门,拆卸部分初、中效过滤器(拍照或视频过程记录) 回风段滤网 5分钟 3 连接电源使用已经调配好药剂的手持式雾化器对机组翅片进行雾化喷晒消毒注意喷晒均匀且药剂可以背透至机组出风段(拍照或视频过程记录) 回风段翅片 3分钟 4 对回风段的箱体内部、防火阀、可见的回风管道进行雾化喷晒消毒注意喷晒均匀箱体内壁薄薄一层药剂挂壁(拍照或视频过程记录) 回风段 1分钟 5 复原回风段的初、中效过滤器再对过滤器表面进行雾化喷晒消毒,完毕后关闭回风段检修门(拍照或视频过程记录) 回风段滤网 3分钟