|
|
标准编号:GB/Z 40680-2021
中文名称:直流系统用剩余电流动作保护电器的一般要求
英文名称:General requirements for residual current operated protective devices for D.C. system
发布部门:国家市场监督管理总局 国家标准化管理委员会
发布日期:2021-10-11
实施日期:2022-05-01
标准状态:现行
标准页数:34页
内容简介:本文件对预期用于直流系统、额定电压不超过直流400 V、额定电流不超过125 A的剩余电流动作保护电器(以下称为DC-RCD)标准的起草和试验程序提出了最低的一般要求、建议和信息。 注1: 本文件也可作为电压不超过直流1 500 V的DC-RCD的指导。本文件主要用作起草DC-RCD产品安全标准的参考。本文件不能单独使用,但可用于技术委员会起草与本文件范围描述相似的产品标准。本文件适用于能检测剩余电流,将其同基准值相比较,并且当剩余电流超过该基准值时断开触头或极的电器。本文件也包括组合电器,其每个部分分别执行上述一个或两个功能,但是一起工作以完成所有三个功能。 注2: RCM(符合IEC 62020的剩余电流监视器)只监控电气装置但不提供保护,不包含在本文件中,也不视为DC-RCD的类似产品或等同产品。根据IEC 60364-4-41,装置的外露导电部件被连接到合适的接地极后,DC-RCD预期用于提供故障保护。 额定直流剩余动作电流不超过80 mA的DC-RCD也可以在电击防护措施失效的情况下,提供附加保护。 根据IEC 60364-4-42,额定剩余动作电流不超过300 mA的剩余电流装置也可以对持续接地故障电流引起的火灾危险提供防护。 DC-RCD适用于隔离。除单极带两个电流回路的DC-RCD不适用于IT系统外,DC-RCD适用于所有电源系统。 一般型DC-RCD耐误脱扣,包括浪涌电压(由暂态过电压或雷电感应引起)在设备中产生负载电流而没有发生闪络。 注3: IEC 60364(所有部分)中给出了RCD的安装和使用规则。 注4: 安装在DC-RCD下游并以共模方式连接的电涌保护器可能引起误脱扣。本文件的要求适用于正常环境条件(见7.1)。对于在严酷环境条件下使用的DC-RCD,可以补充附加要求。 注5: 对于防护等级高于IP
GB_Z 40680-2021 直流系统用剩余电流动作保护电器的一般要求.pdf
(10.55 MB)
标准文档截图:
 |
|