Q/CSG 中国南方电网有限责任公司企业标准
10 kV~110 kV线路保护技术规范
(2018年试行版) 标准旨在规范10 kV~110 kV线路保护配置、功能要求、技术要求、组屏(柜)原则和二次回路设计等,提高继电保护设备制造及设计的标准化,为继电保护的管理和运行维护工作创造有利条件,提升继电保护运行管理水平。 凡南方电网内从事继电保护的运行维护、科研、设计、施工、制造等单位均应遵守本规范。新建10kV~110kV线路保护应执行本规范。因保护回路受原设计接线的限制,运行厂站的10kV~110kV线路保护改造工程,在确保施工安全和运行维护方便的基础上,可参照执行,并做好与现场运行规程的衔接,避免出现新的安全隐患。 本技术规范代替Q/CSG 110035-2012《南方电网10~110 kV线路保护技术规范》,与Q/CSG 110035-2012相比,除编辑性修改外主要技术变化如下: ——更新、补充了规范性引用文件(见2规范性引用文件); ——增加了保护装置基本分类(见5.1); ——增加了保护装置软件版本构成方案(见5.2.1); ——增加了装置压板设置方式要求(见5.2.2、5.2.3); ——修改了保护装置的定值要求,规范定值单格式(见5.2.7、规范性附录A); ——保护装置远方控制功能的要求(见5.2.16); ——增加了保护装置不停电传动断路器的功能要求(见5.2.17); ——进一步明确了保护装置信号接点要求(见5.3); ——修改了线路保护配置要求(见6.1、7.1); ——进一步明确了110kV线路保护相间及接地距离保护、零序过流保护、PT断线过电流保护、重合闸功能要求(见6.2.2、6.2.3、6.2.5、6.2.6); ——进一步明确了110kV线路保护CT断线逻辑(见6.2.4) ——删除了110kV线路保护双回线相继速动、不对称相继速动保护功能要求; ——删除了110kV线路保护纵联距离保护功能要求; ——增加35kV及以下线路差动保护功能要求(见7.2.4); ——进一步明确了35kV及以下线路保护的重合闸方式、二次重合闸逻辑,增加大电流闭重功能、重合闸后加速保护功能(见7.2.7); ——进一步明确了35kV及以下线路保护的电压频率保护(见7.2.9); ——增加35kV及以下线路保护同期合闸功能要求(见7.2.11); ——增加了附录B光缆跳闸装置过程层接口和虚端子; ——增加了附录C继电保护信息; ——增加附录D保护输出报告标准格式中故障测距结果要求。
——增加附录E线路保护模型要求。
|